<붙임 4><>< 불량․노후 소방용품 확인(선별) 방법  * 참고용>
1. 자동확산소화기 
<1-1. 자동확산소화기의 변형, 손상 또는 부식 등 외관상 이상 여부>
<소화기에서 설명한 사항의 사진 자료를 참고하시기 바랍니다. (본체의 부식에 따른 제품 모습은 유사함)><>
<소화기 매뉴얼 사진 참조><자동확산소화기 구성>
<1-2. 지시압력계 압력 지침(녹색범위)의 적정 여부  - 지시압력계의 지침은 녹색범위 내에 있어야 정상 상태입니다.>
<><><>
<소화기 내 압력 없음><정상상태><소화기 내 압력 높음>
<1-3. 자동확산소화기 설치된 위치의 고정장치 등 적정 여부  - 천장 등에 설치된 자동확산소화기는 흔들림이 없어야 합니다.>
<><>
<제품 설치 모습><제품이 부착된 상태>
<1-4. 표시사항 손상 등 이상 여부 확인>
<><>
<합격표시, 능력단위, 총중량 확인(소화기 사진 참조)><표시사항이 외부 충격 등으로 훼손 여부>
2. 소방호스
<2-1. 소방호스 외관상 손상 여부 확인  - 소방호스 찢어짐으로 인해 소화수 송수중 누수 및 파열이 있을 수 있습니다.>
<><>
<정상 소방호스><자켓트 오염 및 찢김>
<2-2. 소방호스의 체결부(나사산) 파손 확인  - 나사산 파손으로 인해 관창, 옥내소화전방수구 등 결합이 안 될 수 있습니다.>
<><- 소방호스의 나사 체결부에 관창 또는 소화전과 착탈하여 나사산의 파손여부를 확인합니다.>
<나사산 파손 확인>
<2-3. 소방호스의 누수 여부 확인(기능)  - 외관상 손상이 없더라도 소방호스의 노후로 인해 자케트, 고무패킹에 이상이 있을 수 있으며, 주기적인 확인이 필요합니다.  - 소방호스의 누수는 아래 순번과 같이 확인합니다.>
<><><1. 옥내소화전 방수구에 연결된 소방호스를 직선이 되도록 펼친다. 2. 소방호스와 연결된 관창의 핸들을 조작하여 토출구를 닫는다. 3. 옥내소화전방수구의 개폐밸브를 열고 소방호스의 누수나 파열이 있는지 확인한다.   ※ 소방호스 내부에 공기가 차있는 경우 관창을 열>